Страница 1 из 1

Реле определения фазы с автоматическим переключением

СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 21:41
immortal
У меня стоит контроллер заряда с встроенным инвертором который ставят в дом, я поставил в караван, подключать его необходимо строго соблюдая подключение фазы и нуля, по этому необходимо было решить данную проблему поскольку как оказалось даже кемперовские розетки в некоторых местах ставят перепутав фазу и ноль, узнал я после того как приехав на одну стоянку включив в сеть когда ещё контроллер не был приобретен у меня бойлер отказался нагревать, оказалось перепутаны фаза и ноль и по этому бойлер не грел, собственно и пришлось придумывать определение фазу, готового решения я не нашел, обучаясь в университете по специальности электроснабжение тоже не встречал таких устройств, по этому сделал схемку на реле GRT8-M2
030.png
030.png (14.73 КБ) Просмотров: 748

работает следующим образом.
при правильном подключении фазы и нуля реле 2 не сработает никогда, реле 1 сработает через 5 секунд обеспечивая фазу и ноль на нужных проводах
при неправильном подключении реле 2 срабатывает переключая фазу и ноль наоборот, через 5 секунд реле 1 подает напряжение тем самым фаза и ноль появляется на нужных жилах проводов.
В принципе реле 1 не нужно, оно только для задержки по времени чтобы реле 2 переключалось не под нагрузкой, вероятность замыкания при переключении скорее всего нулевая, но для верности я бы не стал отказываться от реле 1.

Re: Реле определения фазы с автоматическим переключением

СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 21:53
Artemka
immortal писал(а): собственно и пришлось придумывать определение фазу, готового решения я не нашел, обучаясь в университете по специальности электроснабжение тоже не встречал таких устройств,

Мы это делали когда занимались музыкой и нам нужно было правильно включать в розетку усилители, светомузыки и прочую технику. Взяв большую вилку, вставили туда неоновую лампочку с резистором, как в отвертках которыми электрики фазу ищут. На внешней части розетки было металлизированное кольцо, которое было соединено с резистором, а резистор соединялся с неоновой лампой. Другой контакт лампы был подключен к тому стержню вилки, на который должна приходить фаза. Естественно сначала подключали эту вилку, а потом уже нагрузку на этот удлиннитель.

Re: Реле определения фазы с автоматическим переключением

СообщениеДобавлено: 28 май 2025, 11:46
CommArt
immortal писал(а):У меня стоит контроллер заряда с встроенным инвертором который ставят в дом, я поставил в караван, подключать его необходимо строго соблюдая подключение фазы и нуля, по этому необходимо было решить данную проблему поскольку как оказалось даже кемперовские розетки в некоторых местах ставят перепутав фазу и ноль, узнал я после того как приехав на одну стоянку включив в сеть когда ещё контроллер не был приобретен у меня бойлер отказался нагревать, оказалось перепутаны фаза и ноль и по этому бойлер не грел, собственно и пришлось придумывать определение фазу, готового решения я не нашел, обучаясь в университете по специальности электроснабжение тоже не встречал таких устройств, по этому сделал схемку на реле GRT8-M2
030.png

работает следующим образом.
при правильном подключении фазы и нуля реле 2 не сработает никогда, реле 1 сработает через 5 секунд обеспечивая фазу и ноль на нужных проводах
при неправильном подключении реле 2 срабатывает переключая фазу и ноль наоборот, через 5 секунд реле 1 подает напряжение тем самым фаза и ноль появляется на нужных жилах проводов.
В принципе реле 1 не нужно, оно только для задержки по времени чтобы реле 2 переключалось не под нагрузкой, вероятность замыкания при переключении скорее всего нулевая, но для верности я бы не стал отказываться от реле 1.


Собрал Вашу схему. Первый раз в жизни пробую работать с этими реле. выставил параметры, как указано в подписи под реле на схеме. Первое срабатывает штатно, после задержки подавая питание дальше, второе не срабатывает никогда, вне зависимости от полярности напряжения на входе. При этом, индикатор зеленый на нем горит, красный - не загорается никогда. Переворачиваю вилку в розетке - ничего не меняется. Что я делаю не так? Но! Перед первым реле стоит дифавтомат ДеКрафт диф-103. Не может это на что-то повлиять?

Re: Реле определения фазы с автоматическим переключением

СообщениеДобавлено: 28 май 2025, 16:55
CommArt
Дополню. Реле исправно. При отключении контакта "S", реле срабатывает при любой фазировке входной линии, как первое. Прочел инструкцию к реле, пока не понял логику использования контакта "S".

Re: Реле определения фазы с автоматическим переключением

СообщениеДобавлено: 31 май 2025, 15:58
CommArt
Дополню еще. При подаче кнопкой на контакт “S” сигнала с контакта «А1», как предусматривает заводская схема подключения, реле в режиме Е срабатывает, как должно, и не отпускает при быстром нажатии на кнопку. Это понятно. Время задержки больше, чем пауза между спадами импульсов.

Re: Реле определения фазы с автоматическим переключением

СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 10:01
CommArt
Поставлю точку в изысканиях. Схема неработоспособна. От слова СОВСЕМ. Второе реле не умеет работать в навязанном ему режиме. Поставил вместо этих двух реле один реверсивный рубильник и переключаю им полярность вручную. Да, это не то, что я хотел получить, но это - работает.

Re: Реле определения фазы с автоматическим переключением

СообщениеДобавлено: 15 авг 2025, 13:35
immortalserg
CommArt писал(а):Поставлю точку в изысканиях. Схема неработоспособна. От слова СОВСЕМ. Второе реле не умеет работать в навязанном ему режиме. Поставил вместо этих двух реле один реверсивный рубильник и переключаю им полярность вручную. Да, это не то, что я хотел получить, но это - работает.

да, схема неработоспособна, не мог отредактировать первое сообщение и дополнение забыл написать, на другом форуме написал, а тут забыл.